S11-2500KVA油浸式變壓器現貨價格
S11-2500KVA油浸式變壓器本身選用多級并接再串連的辦法;用不同的接地方式或在非被試相串一低于500Ψ的電阻再接地;在實驗回路中串連一電感電阻。對其我司制造的S11-2500KVA油浸式變壓器開展雷擊沖擊耐壓試驗時,為了得到較為理想的實驗波型,就選用以上方式進行了調節。以髙壓A相實驗為例。實驗時,沖擊電壓產生器本身布線4級串連導出,主電容為0.67μF;分壓器4級測量分壓比為1375;被試變壓器A相電壓輸入,非被試相連地;髙壓中性線接示傷電阻;低壓側全部出線頭接地。A相實驗時變壓器的無勵磁分接開關置于Ⅰ部位,變壓器調壓變及正、負移相主變同時承受沖擊波。
其正、負移相主變的電容對A相入口電容產生影響,對入波波頭時間、波尾時間產生影響。B相實驗時變壓器的無勵磁分接開關置于Ⅱ部位,沖擊波經調壓變髙壓繞阻后傳送到調壓變及正、負移相主變。正、負移相主變對B相或C相入波波頭時間、波尾時間影響相對較小。大型S11-2500KVA油浸式變壓器在開展雷擊沖擊承受實驗時,通過上述方式大部分能夠把波型調整至規范所規定的參數,但在實驗時針對有載分接開關在1分接,無勵磁分接開關還在Ⅰ部位,其沖擊波入波等同于并且對三臺變壓器入波,入口電容很大,波頭時間能比標準要求的1.2±30%μs大。若想確??稍跇O限分接部位實驗,且波尾時間能符合規定規定,在用其它方式仍無法減少波頭時間的情形下,則只有采用放寬波頭時間才能滿足規范標準。
S11-2500KVA油浸式變壓器性能特性:
1.商品選用髙壓繞阻全部采用雙層圓桶式構造,這么做優化了繞阻的撞擊力
2.沖擊韌性高,遍布均衡,促使產品的抵抗短路能力強
3.商品機身定位密切,不會在運輸中產生零件的偏移,同時全部零件圍繞螺帽,更加的保證商品長期使用不松脫
4.商品表層經除油、去繡、酸洗磷化后噴涂底漆、油漆,能夠滿足冶金、石化系統及濕冷污地域特殊的應用規定
5.商品外形美觀,體型小,能減少安裝占地面積,是理想的免維護優質產品。