油浸式變壓器保護有哪些
油浸式變壓器的保護措施涵蓋了多個方面,以確保其在各種運行條件下的安全性和穩定性。以下是一些主要的保護措施:
一、電流保護
過電流保護:在變壓器的電源側安裝過電流保護裝置,當變壓器的工作電流超過規定的負載電流時,該裝置會在設定時間后切斷變壓器的電源,以防止設備過熱或損壞。
電流速斷保護:當負載側線路或設備發生短路故障,且縱差保護無法有效動作時,電流速斷保護會無延時地切斷變壓器電源,以避免變壓器長期承受短路電流而受損。
二、差動保護
縱向差動保護(縱差保護):用于在變壓器發生內部或外部短路故障時,快速(無延時)切斷變壓器電源??v差保護能夠靈敏地反映變壓器內部的短路故障,是變壓器主保護的重要組成部分。
三、氣體保護
氣體繼電器保護:當變壓器內部發生故障時,會產生大量氣體(如氫氣、甲烷等)。氣體繼電器通過監測這些氣體的濃度來觸發保護動作,防止故障進一步擴大。氣體繼電器保護通常分為輕瓦斯保護和重瓦斯保護:
輕瓦斯保護:當變壓器內發生輕微故障時,氣體上升后逐漸積聚在繼電器的上部,使氣體繼電器內的油面下降,導致其中一個觸點閉合而作用于信號。
重瓦斯保護:當變壓器內發生嚴重故障時,強烈的電弧將產生大量的氣體,油箱壓力迅速升高,迫使變壓器油沿著油箱沖向油枕。在油流的激烈沖擊下,使另一觸點閉合而動作于跳閘。
四、壓力保護
減壓閥保護或安全氣道保護:當變壓器內部故障導致油箱內壓力升高時,這些保護裝置會切斷電源或釋放壓力,防止變壓器油箱爆炸。安全氣道是裝在油箱頂蓋上的保護設備,當壓力過高時,氣體和油將沖破防爆膜向外噴出,避免油箱爆裂。而減壓閥保護則通過自動開啟和關閉來釋放壓力。
五、過電壓保護
避雷器過電壓保護:易受雷擊或其他過電壓影響的設備或母線應設置過電壓保護裝置,以限制變壓器的過電壓條件,防止因過電壓導致的設備損壞或事故。
六、非電量保護
非電量保護是指由非電氣量反映的故障動作或發信的保護,如瓦斯保護(通過油速整定,與氣體繼電器保護有所重疊)、溫度保護、防暴保護(壓力)、防火保護(通過火災探頭等)等。這些保護措施能夠反映變壓器運行中的非電氣量變化,及時發現并處理潛在的安全隱患。其中,溫度保護通過溫度傳感器和熱繼電器等設備監測變壓器溫度,當溫度超過安全范圍時自動切斷電源或觸發警報。
七、油位保護
油位保護:監測變壓器內的油位變化,當油位過低或過高時觸發警報或切斷電源,防止因油位異常導致的設備損壞。
八、過勵磁保護
過勵磁保護:防止變壓器因過勵磁而損壞的保護措施,當變壓器勵磁電流超過允許值時自動切斷電源或觸發保護動作。
綜上所述,油浸式變壓器的保護措施涵蓋了電流保護、差動保護、氣體保護、壓力保護、過電壓保護、非電量保護、油位保護以及過勵磁保護等多個方面。這些措施共同構成了油浸式變壓器的綜合保護系統,確保了變壓器在各種運行條件下的安全性和穩定性。